caichenglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 661 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-11-17
最后登錄: 2024-01-08
查看caichenglin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-12 21:11
三菱高速計數器能設置成循環計數模式嗎
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 22:54
可以的,有兩種方法,1,你可以用帶有外部復位輸入端子的計數器;
                     2,如果你用的是不帶復位的,你可以通過軟件來復位,高速復位指令HSCR,
   例如HSCR K120 C251 C251,表示C251的當前值每次到120時將C251復位