現有7個電機正常運行5臺,手動時只計時不輪換,自動時自動輪換,故障自動投入求高手指點思路
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 08:12
哪5臺轉?手動哪幾臺計時?自動轉換怎麼換?故障自動投入啥? ,總要把條件規則講清楚吧
xielianying
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 836 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-10-26
最后登錄: 2024-12-22
查看xielianying的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-13 08:27
也就是說7臺機器正常工作5臺手動時指定那臺工作那臺工作不輪換。把工作時間計時,自動時啟動工作時間少的5臺,24小時輪換一次,即把工作時間長的兩臺換下了,時間短的替上去
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-13 09:37
跟恒壓供水差不多
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-13 11:54
你現在是要程式思路,還是電路設計的思路
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-14 09:22
時間到了,或者故障發生了,換就是
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-14 09:27
輪換用左循環指令,具體屏蔽輪換細節處處理下,屏蔽的退出循環標志位,排在后面的填補上
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-14 15:16
因為有手動的存在?赡苄枰颗_(tái)電機單獨計時。24小時周期一到就進行分別比較,停掉耗時最大兩臺,其余繼續運轉。
為了避免數據持續累計溢出,你可能要想一些辦法。