小丶木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小丶木的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-18 15:54
三菱伺服電機MR-J3-A斷電手動難轉動  上電手動轉幾下就報警AL-21   而且用MR-configurtor2進行試運行轉一會就出現AL-21報警   有時能轉很久才報警   有時正轉一下點下反轉就報警了    報警時電機有振動噪聲      這是什么原因呢?
[ 此帖被小丶木在2015-07-18 16:20重新編輯 ]
syhfchyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 519 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2024-09-27
查看syhfchyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-18 17:00
看手冊說明A21是什么內容 里面也有處理方法
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-11-11
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-20 20:11
請檢查電機UVW接線是否正確,檢查編碼器線是否有問題!