• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 10:57
沒必要,接觸器換好一點的牌子,施耐德或者西門子,觸點容量選擇65A,就是啟動電流。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-20 10:57
可以,加個壓力變送器,減少頻繁啟動應該還能節能,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-20 11:02
加變頻器肯定好啊,在加裝個壓力變送器,可以恒壓,好處多多,改起來也不麻煩
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-20 12:41
一樓兄臺,65A是接觸器的額定電流嗎?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-20 12:58
15KW選什么65A,水貨還差不多,正常就選40A足夠,就是電機的額定電流
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
15013200446
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 121 點
下載積分: 5231 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2015-05-31
最后登錄: 2017-07-01
查看15013200446的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-20 13:46
......
鄂j天道酬勤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 112 點
下載積分: 620 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2015-09-16
查看鄂j天道酬勤的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-20 19:48
任何一個降壓啟動動可以  星三角啟動時間長點  或是用軟啟動器  沒必要用變頻器
purshro
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 228 點
下載積分: 8583 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2018-01-29
查看purshro的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-20 20:14
直接換個好點的接觸器好了。60A或以上的合適。
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-20 21:24
肯定是可以的,還節能呢,還有種解決方案是加儲氣罐或加大儲氣罐,會減少空壓機啟動的次數
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-20 21:36
肯定是可以的
飛躍無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2023-08-09
查看飛躍無限的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-21 12:49
如果用變頻器加壓力變送器做恒壓供氣,如何實現?原來的電機要換成變頻電機嗎?祈盼高人指點!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go