兩臺S7-200通過PPI協議連接,分別用PPI線、MPI線連接,都連接不上,用PPI線連接時彈出“PROFIBUS網絡上存在主站,當前設備不支持,請選擇一個多主站設備重新連接”,然后就用MPI線的PPI協議來連接,讀上來兩個PLC的地址,分別是2和3,但是按確認后,卻彈出“無法建立與指定地址的連接,可能是無效地址或不存在的地址”,也是連接不上(MPI線的MPI、PROFIBUS、AUTO協議都試過了,直接彈出通信錯誤),下面兩圖分別為彈出來的畫面,這是什么情況,怎么解決
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-24 11:01重新編輯 ]
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 10:36
要是單個能通訊正常,就不是線的問題。注意兩個PLC是否都是新的(里面沒有程序的),否則開關設置到STOP(這樣200的通訊口被強制成PPI協議),你先單獨的連接兩個PLC,給那個通訊口設置成不同的地址,相同的波特率,然后再試試吧。