yanshanyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 114 點
下載積分: 449 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2024-05-27
查看yanshanyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 19:44
兩臺S7-200通過PPI協議連接,分別用PPI線、MPI線連接,都連接不上,用PPI線連接時彈出“PROFIBUS網絡上存在主站,當前設備不支持,請選擇一個多主站設備重新連接”,然后就用MPI線的PPI協議來連接,讀上來兩個PLC的地址,分別是2和3,但是按確認后,卻彈出“無法建立與指定地址的連接,可能是無效地址或不存在的地址”,也是連接不上(MPI線的MPI、PROFIBUS、AUTO協議都試過了,直接彈出通信錯誤),下面兩圖分別為彈出來的畫面,這是什么情況,怎么解決
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-24 11:01重新編輯 ]
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-05
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 21:59
電腦讀程序需要原裝通訊線
樓主留言:
關鍵是我連接單獨的S7-200和S7-300都可以通信得上
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-24 08:40
200能做DP總線的主站?
樓主留言:
不好意思,打錯了,是通過PPI協議連接的,有解決辦法嗎
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
ls602076817
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 596 點
下載積分: 7905 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2023-04-18
查看ls602076817的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-24 09:13
關注下,不是很懂。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 2038 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-24 15:55
stop plc
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-10
查看自動機器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-25 09:57
PC PG里面要選PPI高級的,好像是,你試試。
54誅仙
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 585 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2021-01-27
查看54誅仙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-06 14:16
這個需要原裝的數據線,平常的不可以,要么只能通訊,要么只能單個監控!我做過實驗的。
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-07 10:36
要是單個能通訊正常,就不是線的問題。注意兩個PLC是否都是新的(里面沒有程序的),否則開關設置到STOP(這樣200的通訊口被強制成PPI協議),你先單獨的連接兩個PLC,給那個通訊口設置成不同的地址,相同的波特率,然后再試試吧。