w18941822710
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 665 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-06-12
最后登錄: 2015-07-31
查看w18941822710的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-27 13:34
求助各位工控朋友,伺服驅動器和電機都是武漢邁信的,工作在位置模式用運動控制器控制。上電后給伺服使能不發脈沖指令電機自轉,是什么原因引起的 怎么解決
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 19:16
以下原因確認,
1、確定參數,是有是定位模式。
2、伺服驅動器是否有內置定位功能,自已復位功能。
3、外部確定沒有信號給出,(確認是否有控制模式切換控制,1速度與定位切換等)
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
zr_555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 137865 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-08-03
最后登錄: 2024-09-20
查看zr_555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-27 21:34
保證你接線正確,確認沒有脈沖驅動,確認沒使用驅動自帶的測試。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-09-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-27 22:12
檢查UVW電機接線是否錯誤,編碼器線是否接觸不良
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-27 22:28
一個參數不是位置模式
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-28 09:15
武漢邁信的是不是powrelink以太網通信?
這個人很懶,什么也沒有留下!
湖北荊州
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 202 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-07-17
最后登錄: 2015-10-27
查看湖北荊州的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-28 09:25
應該是線路問題
林本龍
認準的事情認真去做
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1115 點
下載積分: 664 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-09-15
查看林本龍的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-29 11:50
伺服電機原點丟失
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-30 12:32
檢查UVW的接線,錯了上電使能后轉的
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 721(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-09-18
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-30 13:35
1,驅動器恢復出廠設置,重新設置參數一下。
2,檢查CN1的接線。
朝花夕拾
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-30 14:09
加是能信號后電機就處于自由狀態,可能有機械外力使電機轉動。