樓主  發表于: 2015-07-28 13:14
[attachment=137807],當m8029接通后V0一直累加7679次這是怎么回事
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-28 13:39
這個指令一般要用incp
樓主留言:
這個有什么區別?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1260(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-09-14
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-28 13:46
1.D4值為0,這0是什么鬼?  2.定位指令重復使用要隔一掃描周期  3. M8029  寫法格式異常!
樓主留言:
d4的數據我給的是0.。。為了讓他不能運行測試他不是在一個掃描周期里,m8029不能這樣用?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-28 13:49
試下你就知道神奇之處在哪里了,脈沖執行型 就是接通瞬間計數一次,不然在每個掃描周期都會計數
樓主留言:
搞定了謝謝啊
小魔魔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 567 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-06-25
最后登錄: 2017-05-17
查看小魔魔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-28 15:16
這個指令沒用過,你前面要設置掃面加FOR,設置掃面次數看看
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-28 23:27
同意一樓
蘇州電爐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 210 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2015-08-15
最后登錄: 2019-10-26
查看蘇州電爐的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-10 14:59
學習了。謝謝
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 6411 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-09-20
查看stackdog的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-11 20:38
同意1樓
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-12 08:22
定位指令的M8029接通好像是一個掃描周期,還有INC指令一般都是用脈沖執行型,不然只要指令被接通都會一直被執行。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71329 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-08-15
查看vdadiv的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-17 10:26
M8029 ON的時間,程式已經掃描了7679次,
並不是一個掃描周期加7679次
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 208 點
下載積分: 475 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2024-07-20
查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-30 11:13
只去上升沿啊   一般不要上升沿都是求平均值的