yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 11:23
一樓的三相四線漏電開關老跳閘,是控制二 三樓的開照明 插座,小機器上,發現二 三樓三相電用在不同的照明及插座及小機器,工作時有時一相或二相用電了,有時三相都用上了,估計時三相不平衡導致的,改成四線的空開就沒問題了,有沒有其它的朋友碰到類似的問題。各位大神各抒已見。之前廠用的是三相四線空開,燒壞了,叫他再買一個,他叫他媳婦去買的就弄了一個漏電開關,裝上后間隔一段時間就跳閘,老打電話,郁悶死了。
[ 此帖被yangming0303在2015-08-07 09:00重新編輯 ]
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 11:47
三相三線漏電開關用在無N線的用電器中,四線用電器需采用三相四線漏電開關;電器選型還是要先弄清工作原理及參數特點,設備才能合適安全運行。
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2024-11-10
查看lsw669007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-06 12:10
漏電開關與空氣開關的功能不一樣,漏電開關比空氣開關多了漏電保護功能的!
晴朗123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 98 點
下載積分: 467 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-04-28
最后登錄: 2021-11-07
查看晴朗123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-06 15:13
有漏電的地,三相電不平衡,導致跳閘
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-06 17:04
最近也碰到這樣的問題,原因應該是樓上說的,就這問題成了客戶不驗收的依據。
客戶本來就應該提供單相220的電和真正的地線,現在加個隔離變壓器他們還不同意,搞死了
tuanhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-08-06
最后登錄: 2018-07-17
查看tuanhy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-06 17:55
線路中有漏電電流,漏電電流大于開關動作電流開關就跳閘?臻_(kāi)一般只有短路和熱保護
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-06 18:35
引用
引用第5樓tuanhy于2015-08-06 17:55發表的  :
線路中有漏電電流,漏電電流大于開關動作電流開關就跳閘?臻_(kāi)一般只有短路和熱保護
三相用電不平衡并不會引起跳閘呀

吉圓電氣 QQ751673698
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-06 20:26
不論三相三線還是三相四線的漏電開關,三相負載不論如何不平衡,都不會引起漏電開關動作跳閘。

認為三相不平衡會引起漏電開關跳閘的人是不懂得漏電開關的工作原理和三相矢量和等于零的電工基礎原理。

造成漏電開關動作跳閘的原因除了真的有漏電外,就是不懂得如何使用漏電開關,這是不懂得漏電開關工作原理的主要原因。

三相三線漏電開關只能用于不需要零線的的地方,不管三相負載是否平衡,都可以正常使用。

三相四線漏電開關通殺各種場合,不管需不需要零線,也不管三相負載是否平衡,通通都可以使用。

漏電開關的工作原理是基于基爾霍夫節點電流定律的理論工作的,只要你進出漏電開關檢測裝置的電流相等,就不會跳閘,反之,進出漏電開關的電流不相等,就被視為有漏電,只要達到設定值就會動作跳閘。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    yangming0303
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 608 點
    下載積分: 7371 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2009-09-28
    最后登錄: 2023-09-15
    查看yangming0303的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-07 11:57
    回答的人怎么這么少》     
    zdszy2006
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 383 個
    工控威望: 363 點
    下載積分: 672 分
    在線時間: 148(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-11-06
    查看zdszy2006的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-07 14:32
    七樓回答精辟
    林亦然
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 41 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 336 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2015-04-16
    最后登錄: 2024-11-04
    查看林亦然的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-08-07 15:37
    同上啊
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-12
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-08-07 20:15
    引用
    引用樓主yangming0303于2015-08-06 11:23發表的 三相四線漏電開關問題 :
    一樓的三相四線漏電開關老跳閘,是控制二 三樓的開照明 插座,小機器上,發現二 三樓三相電用在不同的照明及插座及小機器,工作時有時一相或二相用電了,有時三相都用上了,估計時三相不平衡導致的,改成四線的空開就沒問題了,有沒有其它的朋友碰到類似的問題。各位大神各抒已見。之前廠用的是三相四線空開,燒壞了,叫他再買一個,他叫他媳婦去買的就弄了一個漏電開關,裝上后間隔一段時間就跳閘,老打電話,郁悶死了。

    你這種情況,要不是有漏電,就是漏電開關選型問題。主要原因還是存在漏電故障。

    如果能確認沒有漏電,那么只能某相電流過載引起跳閘或者漏電開關選型問題。

    因為你已經使用了三相四線的漏電開關了,不可能是使用錯誤引起的問題,更與三相不平衡無關!