最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 21:34
求大神指點:電柜總閘是施耐德斷路器額定電流600A,主要負載是烘干加熱和風機?傞l今天老是發熱跳閘,用一年了從未有過。且總閘下端三相接線柱其中一相溫度比其它兩相燙手。懷疑端子松了鎖緊也沒用,總閘不是一合上就跳閘,而是逐漸發熱后才跳。請各位大師指點迷津
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-08 13:01
先用鉗形電流表測一下發熱那一相的電流與其它兩相的電流比較,如果基本相同,說明是斷路器的故障。如果電流明顯大應找出原因。按照以往經驗來判斷,一般是斷路器本身壞了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 于英劍