• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 21:34
求大神指點:電柜總閘是施耐德斷路器額定電流600A,主要負載是烘干加熱和風機?傞l今天老是發熱跳閘,用一年了從未有過。且總閘下端三相接線柱其中一相溫度比其它兩相燙手。懷疑端子松了鎖緊也沒用,總閘不是一合上就跳閘,而是逐漸發熱后才跳。請各位大師指點迷津
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 22:26
天氣 熱了  假貨 就會有 反應了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    最遠是多遠
    高調做事,低調做人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 17007 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2015-07-05
    最后登錄: 2022-10-09
    查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-08-06 22:35
    電柜有8個散熱風扇,斷路器用一年了才第一次出這問題,明天再檢測。
    qwermhb
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 701 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2011-11-15
    最后登錄: 2023-09-02
    查看qwermhb的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-08-06 23:12
    觸電接觸不良
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8219 個
    工控威望: 10348 點
    下載積分: 21038 分
    在線時間: 3008(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-13
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-08-07 10:12
    檢查一下線路的實際電流是多少?看看是否是開關內部接觸不良還是開關外部引線的地方接觸不良,然后再繼續下一步。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    wtgosa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 218 個
    工控威望: 291 點
    下載積分: 6264 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2010-01-25
    最后登錄: 2024-11-11
    查看wtgosa的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-07 10:39
    懷疑是斷路器本身內部的問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 501(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-11-01
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-07 11:21
    這種情況以前有過,這種斷路器是限流保護型的,比如是600A,那么負載電流超過這個值,在一定的時間里就會動作,不過你可以測量三相電流為多少,如果沒有達到這個值,溫度也很高,看電纜線的銅接頭是否松動,螺栓如果是在發生此現象時有松到過,而現在還是動作,那么一般就是開關內部有問題了。要不就分流吧!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-07 14:33
    可以肯定是斷路器發熱那一相動靜觸點燒蝕嚴重,一般沒得救只有更換。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-11-06
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-07 17:22
    老化了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-07 21:52
    先測三相電流是否偏大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-08-08 13:01
    先用鉗形電流表測一下發熱那一相的電流與其它兩相的電流比較,如果基本相同,說明是斷路器的故障。如果電流明顯大應找出原因。按照以往經驗來判斷,一般是斷路器本身壞了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 于英劍
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1189 個
    工控威望: 1734 點
    下載積分: 7546 分
    在線時間: 577(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-08-09 16:04
    斷路器跳閘多次后,部件有損壞
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go