bybaiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-05-19
查看bybaiqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-12 22:17
FX2N-16EXL-C 可以接PNP的傳感器嗎
bybaiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-05-19
查看bybaiqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 09:28
有人知道嗎
hn8511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-09-29
查看hn8511的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-13 11:07
貌似不可以,日系產品輸入只能是PNP吧,要不加個轉換。
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-13 11:09
試試不就知道了
bybaiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-05-19
查看bybaiqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-14 10:30
怕模塊燒毀啊
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28099 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-10
查看chou2003的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-14 10:33
用西門子吧
sankyo_yu023
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2020-08-04
查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-14 11:18
建議你打三菱公司的免費電話問:4008213030
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-14 11:25
可以接PNP也可以接NPN.關鍵是輸入點的COM是接24V還是0V.
于英劍
裝修電工
xindekaishi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 162 點
下載積分: 355 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2015-03-30
最后登錄: 2024-10-19
查看裝修電工的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-14 11:43
你測量下公共點和輸入點有沒有24V電壓,沒有的話說明是雙極性的,那么既可以接PNP也可以接NPN,只要電源極性接對就行了