guyechengzhu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guyechengzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-14 09:07
要對一個電磁閥的模擬量信號4到10MA   -10V到10V  進行手動調節問下電位器能不能實現
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 11:30
在這里不能直接電位器。它的上位機一般是PLC或驅動器的輸出。
于英劍
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-15 11:02
模擬量輸入模擬量輸出?
li5887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-15
最后登錄: 2024-07-28
查看li5887的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-19 23:57
原料:7812穩壓管一個,4K左右電位器一個,DC24V中繼一個
7812把Dc24V穩壓成12V,12V接電位器,電位器輸出接中繼觸點,中繼輸出接給定,依靠中繼進行正負轉換,電位器調電壓
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-20 08:24
你這是比例放大器,和比例電磁閥配套使用,比例放大器應該分手動/自動,以前修過,有點忘了。