曹石松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 589 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2021-03-09
查看曹石松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-14 09:20
二線制接近開關,plc拉電流和灌電流分別怎么接,信號又是怎么控制
加油
yeling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 534 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-10
最后登錄: 2015-09-07
查看yeling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 10:28
紅線接X口,藍線接0V,輸入端COM口接24V,百度圖片很多的,控制就跟普通開關基本一樣
樓主留言:
就是說紅線接在輸入口x上既當電源又是信號線?電流是拉電流
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-25 12:54
二線式接近開關使用最方便,和普通開關方法一樣。需注意一點,電壓必須與PLC一直。
于英劍
yu198310
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 134 點
下載積分: 726 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2018-10-09
查看yu198310的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-25 13:44
那要看感應器是npn的還是pnp的,npn的s/s接24伏,感應器一端接輸入x一端接0伏
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-25 13:52
這個需要分輸入是NPN型(漏型),還是PNP型(源型)
NPN型(漏型)一般正接X輸入點,負接公共0V(COM)
PNP型(源型)一般負接X輸入點,正接公共24V
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(曹石松) 真誠感謝!不知道理解對 ..
  • 為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
    94072890
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 8344 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2013-11-29
    最后登錄: 2024-08-28
    查看94072890的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-25 13:56
    4樓說的對
    yushli2002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 21702 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2010-09-06
    最后登錄: 2024-09-20
    查看yushli2002的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-28 13:16
    4樓說的經典
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-28 14:04
    ……二線制開關,應該是簡單的把