請教一個問題,用一根240平方的鋁芯線,和用2根120平方的鋁芯線并用,哪個的載流要大些。
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-18 09:36
分流可以減低高電流時的集膚效應相加後的安培容量會比較大,但並接時不同線線長 壓接差異可能會造成線間內電流