請教一個問題,用一根240平方的鋁芯線,和用2根120平方的鋁芯線并用,哪個的載流要大些。
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-12
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-16 10:58
肯定是2根120并用好些
sankyo_yu023
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-04-23
最后登錄: 2020-08-04
查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-16 11:15
理論上240的負荷量是384, 120的負荷量是192再乘以2積還是384.這要你自己去測試.才能明確.
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-16 11:48
如果純粹是理論研究,可以好好討論討論,
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-16 14:39
粗線分細,減小了趨膚效應,但是載流量要考慮導線并列系數
實際中,可以認為一樣,但是載流量大于80%可以考慮使用兩根120代替一根240
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    xingzb2
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 1008 點
    下載積分: 1359 分
    在線時間: 920(小時)
    注冊時間: 2015-07-11
    最后登錄: 2024-11-14
    查看xingzb2的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-16 15:30
    毫無疑問,2根120(mm2)載流量大一些。120的線載流量大約220A    240的大約是350A          但是,在壓線時就麻煩一些了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
    最遠是多遠
    高調做事,低調做人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 17007 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2015-07-05
    最后登錄: 2022-10-09
    查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-18 09:20
    兩根的好些
    lay111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 1123 點
    下載積分: 27455 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2019-01-14
    查看lay111的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-18 09:36
    分流可以減低高電流時的集膚效應相加後的安培容量會比較大,但並接時不同線線長 壓接差異可能會造成線間內電流
    小就是小
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 641 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2015-06-18
    最后登錄: 2017-02-04
    查看小就是小的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-18 13:34
    實心線內部是沒有電流的  
    富陽工控
    燈泡電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 23623 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2012-07-06
    最后登錄: 2024-11-01
    查看富陽工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-18 17:31
    電線有趨膚效應,建議2根120