zhaoheshuai
級別: 工控俠客
![]() |
我這有個程序需要大家幫忙?br />1,兩種物料(石料和瀝青)按一定的比例混合,已知,石料的的轉速D12 (r/MIN) 一個變量H(料門高度 可調) 一個固定值k=40.2 以上3個數相乘,得到石料的流量QL D15(kg/MIN).
2.瀝青已知量 ,瀝青泵轉速可以通過編碼器測出來, D20(r/MIN), 瀝青的流量設為D22 瀝青泵每轉的量可以通過實驗每轉4.5kg 要求兩者按一定的比例混合流入攪拌箱,一般瀝青量= 石料量* 6.5%(比重) 3.我們有人機界面 我怎么把兩者很好的結合起來 石料量變化高度 QL 就會變化 隨之我要求瀝青泵流量也得按 占石料的比重進行變化 ,(也就是說我調高料門,我讓瀝青泵速度增加,調低料門速度減小 )我的想法是 ,根據石料的量算出瀝青的量, 將瀝青的量除以每轉的量,等于瀝青泵的轉速,瀝青泵轉速有編碼器 可以通過比較對轉速進行pid控制,pid控制轉速的程序已經編好)兩者怎么很好的混合求大家幫忙?/div> |
---|---|
|
小就是小
級別: 探索解密
![]() |
可變量太多了 只是實際生產沒必要這么做吧 又不是搞實驗 感覺樓主這樣浪費人力物力 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個變量算什么多喲,精度要求高的地方還要稱重喲。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
你搞的是石粉瀝青混料站吧? 這樣搞精度無法保證,你還是老實點要么斗式秤要么皮帶秤吧! ![]() 樓主留言:7樓,為什么精度沒辦法保證,我們以前也是稱重法,現在正在設備改造 |
---|---|
|
tyjksd3535
級別: 略有小成
![]() |
你的編程思路和硬件選型明顯有問題? 樓主留言:為什么那? |
|
---|---|---|
|
gl50102
級別: 略有小成
![]() |
用變頻器的PID調節不可以么,電位器按流量QL的變化而變化(模擬量輸出也行),反饋按瀝青流量(4~20mA)變化而變化,這個思路覺得可行的話可試試,推薦三菱變頻器D700系列 |
---|---|
|
yfcc923
級別: 略有小成
![]() |
假設石料只有一個變量 料門高度 假設瀝青只有一個變量 瀝青轉速 直接推算出 瀝青轉速 = 料門高度 X 系數 這種簡單1次元類型的方程式。 直接獲取,料門高度值。計算出瀝青轉速轉換成頻率值,直接給定瀝青變頻器。 為了反應靈敏些,瀝青電機安裝編碼器(不需取用此數值),瀝青變頻器設定加減速時間盡量短,并安裝剎車電阻。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |