manianshi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-09-13
查看manianshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-23 09:05
em231 是一般模塊 不是溫度專用 我想知道這三是怎么接起來的 231的端子為RA   A+   A-   溫度變送器的是 V+   V- S+ S-   pT100 是三線的  求前輩們指教 謝謝
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-07
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-23 20:20
RA .A+.A-.接 PT100傳器,當然溫度變送器 和321之間連接需要DC24V電源,-24V接 231模擬量輸入B- 端。+24V接溫度變送器 +,溫度變送器- 接231模塊 B+
manianshi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-09-13
查看manianshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-24 08:31
EM231的普通模塊 不能直接和pt100箱連 所以才加了溫度變送器 你這樣接 豈不是溫度變送器上沒傳感器啊 我的意思是 只占一個模擬量輸入通道
huapengboli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 469 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2020-03-18
查看huapengboli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-14 14:26
學習了。
plmokqaz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 408 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-15 19:41
我也想知道它們之間是怎樣接線的,求教,謝謝