iii11364584
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 107 點
下載積分: 5834 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2022-08-18
查看iii11364584的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-24 11:43
如題~目前我有想到說高速計數器來測得定位指令輸出的pls,DSZR>DVIT>TBL>ABS>ZRN>PLSV>DRVI>DRVA>PID請問這些指令有辦法監視目前的馬達轉速嗎??或者是說要用其他辦法?伺服器有軟體可以監視出目前轉速,但是有在使用CPU的情況下監視出轉速嗎?還是說要接通訊模組或是特殊模組才能監視出轉速?還是說能用FROM TO來讀出伺服器馬達轉速?另外除了Q系列PLC可以使用SC讀出伺服器轉速外,F(xiàn)X系列有能類似的通訊功能嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 14:38
馬達轉速是監控不了。但可以根據你發送的脈沖頻率來計算出來的。

假如你發出的脈沖是5000個/秒

你馬達設置的是2000個脈沖轉一圈

那就是每秒轉5000/2000=2.5圈*60秒=150轉/分
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    iii11364584
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 107 點
    下載積分: 5834 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2014-12-19
    最后登錄: 2022-08-18
    查看iii11364584的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-08-24 17:07
    感謝管理員~
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-08-25 12:21
    可以485通訊讀出伺服轉速,實時性不高