sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-29 16:31
GOT1000跟信捷XC3的PLC可以連接嗎?GT Designer3設置里面找不到信捷PLC啊,還是用其他版本軟件?
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-30 08:52
       有人解答一下嗎?
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-30 10:22
選擇三菱FX系列,信捷是高仿三菱的。
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-31 08:50
再請教下,GOT1000跟PLC的連接是只能用422口吧?能用232的嗎?
1247519893
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1247519893的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-31 14:07
可以連接,PLC選擇的是Modbus。通訊地址等需按照相關手冊的Modbus地址,地址上可能存在加減1。三菱Got1000HMI與信捷PLC最好使用RS232通訊方式,485也可以