王小賽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 168 點
下載積分: 441 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2024-08-30
查看王小賽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-30 21:11
[size=5]在做一個項目:共有1個主站,2個分站。主站采用314CPU ,分站使用IM153,使用DP通訊。在程序中已添加一些OB塊,例如OB82 85 86 87 121 等,DP頭ON/OFF也設置正確。
現碰到一個問題:有時分站會與主站通訊失敗,但幾秒種后又會成功。通訊成功、失敗的時間是不固定的,有時1天出現幾次,有時幾天出現1次。由于現場設備的一些信號是接在分站上的,主站檢測不到信號就會導致現場設備停車。想在程序中對這些信號加斷電延時,但又會對現場工藝造成很大影響,F(xiàn)在是在是不知道如何辦了?哪位大哥給小弟出個主意?萬分感謝。
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-08-13
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 17:51
可能是干擾問題,信號線與動力線分開走,祝你好運~
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-09
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-31 18:11
是樓主電腦有問題   誤認為PLC 不穩定  
hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 374 點
下載積分: 8971 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-09-11
查看hsgzp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-31 20:46
這個問題確實不好弄,可能跟干擾有關系。
wang0214
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 812 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2016-11-13
查看wang0214的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-31 20:51
我也感覺是干擾問題,一是和動力線分開走,二是看一下屏蔽接地一定要做好,我之前也碰到過幾次這種情況,是因為對講機。