keron76er
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 562 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2020-11-26
查看keron76er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-02 15:57
QD75手冊寫到:
使用ZP.PSTRT1指令時:當指令完成后, 定位結束信號不變為ON, 因此不可使用做判定, 應改用結束軟元件(D)

想請問, 若該指令用于進行原點復歸時,指令完成后,  緩沖儲存器地址G817.4(原點復歸結束標志)是否為ON?
還是也必須使用結束軟元件(D) ?
懇請高手求解!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 16:36
當然會ON   你用ZP.PSTRT1 用指令后的M或用比較
自動化單機,生產線,項目編程調試!
keron76er
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 562 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-06-16
最后登錄: 2020-11-26
查看keron76er的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-02 17:31
感謝!