358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-06 09:19
[attachment=139238] 這是我從公司老機(FX1S)里面拷出的一段程序。寫入新的FX3S  PLC里面后所有100毫秒的計時器不能計時,但老機能正常工作。不知為什么老機程序中為什么要導通M8012?謝謝大家?
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 09:26
M8012不需導通,它是一個計時接點
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-06 11:14
直接用就行了,干嘛還要驅動它???
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-06 16:43
不需要啊,這個是內部的定時器。只要你PLC工作他就是正常工作。100ms的震蕩定時器。
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-07 19:05
你看看硬件手冊,有的時候不同型號的特殊輔助繼電器也不一定相同。。。
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-17 17:10
直接使用觸點,周期為100ms.
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21592 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-09
查看rongbing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-18 11:25
fx2n系列不需要,m8011 m8012 m8013直接使用觸點,只要plc上電,它們就會自動計時
小小技術員
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 83 點
下載積分: 564 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2019-07-09
查看小小技術員的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-28 10:55
fx2n系列不需要,m8011 m8012 m8013直接使用觸點,只要plc上電,它們就會自動計時