樓主  發表于: 2015-09-08 14:54
機臺做著做著就掛了開不起來,癥狀是plc電源指示燈一閃一閃,沒輸入輸出信號,觸摸屏也不報警。我上夜班那時已下班接同事電話后,讓他檢查急停線路也沒有結果。勞請各位大俠解惑,感激涕零
lizufa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2024-08-27
查看lizufa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-08 15:01
開關電源部分出了問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    控123
    走自己的路
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 983 個
    工控威望: 921 點
    下載積分: 2212 分
    在線時間: 1071(小時)
    注冊時間: 2008-09-02
    最后登錄: 2024-05-19
    查看控123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-08 15:27
    1,】設備PLC 24V短路(處理方法:檢查設備上所以用PLC 24電源的電器)

    2】PLC電源板壞了,(處理方法:買新的更換或維修PLC電源板)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9623 個
    工控威望: 8507 點
    下載積分: 16600 分
    在線時間: 5311(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-09-20
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-08 15:55
    樓上回答正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    hezongfan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 312 點
    下載積分: 4937 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2013-09-19
    最后登錄: 2019-05-06
    查看hezongfan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-08 15:58
    支持2樓
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
    富陽工控
    燈泡電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 23613 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2012-07-06
    最后登錄: 2024-09-15
    查看富陽工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-08 16:38
    學習了,我只知道開關電源輸出短路會切斷輸出電壓,從而保護開關電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    chenzibao
    代為非標機器程序設計13585861214
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 845 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2015-03-22
    最后登錄: 2024-08-19
    查看chenzibao的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-08 16:42
    可能是24v電源電路,好好檢查一下電源
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
    王海fa
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 1881 點
    下載積分: 3776 分
    在線時間: 350(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2024-06-21
    查看王海fa的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-11 17:06
    二樓正解
    廈門鷺客
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2014-02-17
    最后登錄: 2022-05-03
    查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-11 22:16
    PLC的24V與外部24V電源混一起了