張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-10 07:37
X0點上接了一個光電感應開關記數!記得的數偶爾會比實際多出一個。想調整一下濾波時間,看看能不能有效果!知道的老師賜教一下!謝謝!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 08:23
貌似現在用信捷plc的還不少。。。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-10 08:28
在左邊   PLC配置的I/O選項
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-10 09:26
用X0上升沿脈沖觸發(或者DINCP),這樣可以確保計數準確,如果觸發很快,注意光電開關工作頻率,頻率太低根本無法讀出?茨闼f估計計數頻率不高
三人行者必有我?,擇其善者而從之
張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-10 18:21
謝謝大家熱情指導!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-10 19:13
2樓正解,我也改過,就在那里。貌似最小值是1ms