• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 3905 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 401(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-09-30
查看工控小人物的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-10 08:23
求助一個問題  380VAC變220VAC后   兩相有短路現象 怎么保護  最好能跳閘  跳閘的開關放在變壓器后面吧
有哪位遇到過這樣的保護
致力于工控 QQ68614637
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 08:26
220V端不加斷路器嗎?加斷路器就可以在有短路情況下跳開了。。。

380V端也要加斷路器的。。。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-10 08:53
變壓器分輸入短路與輸出短路保護,輸入端380VAC短路,那就在變壓器輸入回路前端加空氣開關,輸出220VAC端短路把空氣開關加在輸出回路上
三人行者必有我?,擇其善者而從之
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-10 09:02
220V380V線路都加斷路器,要檢測220V線路為什么會短路,  是變壓器短路還是變壓器后面線路短路
njnsdxf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1546 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-08
最后登錄: 2024-05-28
查看njnsdxf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-10 09:06
我都加熔斷器,便宜。
工控小人物
QQ68614637
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 3905 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 401(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-09-30
查看工控小人物的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-10 10:19
我在輸出端加了兩P空氣開關  但是不跳   短路后也不跳的
致力于工控 QQ68614637
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-10 10:30
最好先看看你選的空開,另外你畫個草圖看看你的開關加在那個地方,短路點在何處就知道原因。不同型號的空開的短路分斷能力不同,而在空開的選擇上的選用原則是:

空開的短路分斷能力≥線路的預期短路電流

假設某變壓器容量為1600kVA,二次電流為2312A,其出線端5m處的 短路電流為42.96kA。某一支路的額定電流為160A,由于此支路離變壓器很近,如在10m處 ,則此支路的斷路器需要考慮采用HZM66-160M型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400 V、50kA)。但是離變壓器50m處,由于匯流排等的電阻和電抗值影響,50m處的短路電流已經 降到34.5kA,而100m處,降為28.8kA。對此就可選擇HZM66-160L型塑殼式斷路器(它的極限短路分斷能力為400V、35kA)。

現在國內許多斷路器生產廠家,對同一殼架等級電流的短路分斷能力分為C、L、M、H(蘇州華洲的HZM66系列)或E、S、M、H、L(杭州之江開關廠的HSM1系列)或S、H、R、U(天津低壓電器公司的TM30系列)等級別。其中,L為低分斷型,M為高分斷型,H為超高分斷型;E為經濟型,S為標準型,M為中短路分斷型,H為高分斷 型,L為限流型,C為經濟型;S為標準型,H 為高分斷型,R為限流型,U為超高分斷型。以HZM66-160型塑殼斷路器為例,L型的極限短路分斷能力為400V、35kA,M型為400V、50kA ,H型為400V、85kA,它們的價格也相差很大,如以L型為1,則M型為1. 2,H型為1.4,即購買一臺H型的斷路器的錢,可以購買二臺L型。用戶在設計選用時,不必人為地加上所謂保險系數,以免造成浪費。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湖北荊州) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(min0326) 熱心助人!學習了,謝謝。
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之
    工控小人物
    QQ68614637
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 3905 點
    下載積分: 3200 分
    在線時間: 401(小時)
    注冊時間: 2011-03-31
    最后登錄: 2024-09-30
    查看工控小人物的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-10 10:53
    我的只有幾米長  用普通的L型的  兩相的普通空氣開關  OK嗎
    致力于工控 QQ68614637
    工控小人物
    QQ68614637
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 3905 點
    下載積分: 3200 分
    在線時間: 401(小時)
    注冊時間: 2011-03-31
    最后登錄: 2024-09-30
    查看工控小人物的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-10 10:54
    我的是輸出短路 這個肯定的
    致力于工控 QQ68614637
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-09-10 11:35
    選擇低分斷可以用,只是在短路大電流下空開嚴重會炸裂。你說短路都不跳閘能把空開拍個圖片發上來嗎?另外既然你說空開沒跳閘,輸出短路你的輸出端導線燒壞了嗎?導線線徑多少?如果導線短路電流小于空開短路電流空開不會瞬時動作,但會把你輸出端導線燒化,所以空開一般采取多段保護,不是一把閘刀管大家就可以了。
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    工控小人物
    QQ68614637
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 3905 點
    下載積分: 3200 分
    在線時間: 401(小時)
    注冊時間: 2011-03-31
    最后登錄: 2024-09-30
    查看工控小人物的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-09-10 13:49
    我的變壓器只是 220V   300W的  一個電磁閥短路   然后變壓器慢慢發熱
    致力于工控 QQ68614637
    最近一天希望
    書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 1237 點
    下載積分: 7903 分
    在線時間: 404(小時)
    注冊時間: 2013-05-17
    最后登錄: 2024-11-04
    查看最近一天希望的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-09-10 15:06
    估計你用的空開太大了。在變壓器220V輸出端裝 1A 的玻璃熔絲管就行了(最大不能超過1.5A)。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go