我剛剛轉行進入機械加工企業,接觸的是普通機床和數控機床系列,其中絕大多數是西門子6ra28調速器,我對直流調速器不了解,看了二天手冊,沒有弄清楚調速器是怎么換向的,手冊上說的不太理解,是否把礪磁線對調就能換向或者電樞線也對換,請大師們指教,謝謝,電樞1c1;1d1;礪磁3c,3d。
真誠到永遠
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-11 07:28
直流電機,換向改變勵磁或者電樞電源線都可以的。但一般是通過改變勵磁電流方向改變轉向,因為勵磁電流小,容易控制。(永磁除外)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(1054550600) 感謝朋友指導。
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    sylgq
    印刷包裝機電維修
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1066 個
    工控威望: 1253 點
    下載積分: 14620 分
    在線時間: 1197(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-09-17
    查看sylgq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-11 18:07
    在電控箱里能看到兩個大的接觸器,分別是正轉和反轉,原理就是改變勵磁電流方向。6RA28面板上顯示的信息一定要搞明白,尤其是故障碼。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(1054550600) 謝謝指導
    xiakebiao
    工控老人
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1158 個
    工控威望: 8697 點
    下載積分: 96310 分
    在線時間: 845(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-11 18:12
    換向只需把勵磁磁線對調;或者電樞線對調。只需換其中之一即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(1054550600) 感謝指導
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1258 個
    工控威望: 1428 點
    下載積分: 3680 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-05-22
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-12 00:25
    引用
    引用樓主1054550600于2015-09-10 19:04發表的 請教熟悉西門子直流調速器的師傅。 :
    我剛剛轉行進入機械加工企業,接觸的是普通機床和數控機床系列,其中絕大多數是西門子6ra28調速器,我對直流調速器不了解,看了二天手冊,沒有弄清楚調速器是怎么換向的,手冊上說的不太理解,是否把礪磁線對調就能換向或者電樞線也對換,請大師們指教,謝謝,電樞1c1;1d1;礪磁3c,3d。

    你沒有看手冊的框圖嗎?
    是依靠電樞電壓換正、負方向來改變電機方向的。勵磁電壓是不變的,也不允許改勵磁電壓來換向,因為勵磁線圈電感非常大,勵磁建立和衰減都需要時間,不能快速變換。
    電樞換電壓方向是依靠驅動器內部兩個反向并聯的全控橋來改變的,你只要給指令就行了。兩個全控橋就可以實現4象限運行,正、反方向和能力回饋電網。
    這是4象限的驅動器的結構。

    如果你不需要電機正、反轉,又不需要快速剎車,就選單象限的驅動器。

    手冊看得不夠仔細。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhtokokk) 解釋到位,一般不用切換 ..
  • 下載積分:+5(1054550600) 請教朋友,端子上具體是 ..
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-12 20:35
    請教朋友,具體端子上那個是公共點,那個是正向指令點,那個是反向指令點,謝謝點拔。
    真誠到永遠
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1258 個
    工控威望: 1428 點
    下載積分: 3680 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-05-22
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-13 21:42
    引用
    引用第5樓1054550600于2015-09-12 20:35發表的  :
    請教朋友,具體端子上那個是公共點,那個是正向指令點,那個是反向指令點,謝謝點拔。

    正反由主給定值的電位差來控制,端子4、5為速度信號,是差分信號,控制速度和方向。
    還有37、38運行信號。
    建議你通讀手冊,直流調速器相對于變頻器要復雜點,主要是西門子手冊不夠詳細。
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-14 18:01
    謝謝,確實主要是西門子調速器說明書寫的和其他手冊不同,很難理解。