ddarsldk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 552 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2024-07-06
查看ddarsldk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-13 22:33
請教各位先進,敝人將500的值丟到D100里,把D100丟到IR2,再把IR2丟到D110,結果丟到IR2的值不是我丟到D100的(500)的值,請教一下是為什么,我是用三菱PLC的觀念去寫的,剛玩歐姆龍沒幾天,所以很多不懂,電子書的介紹看過,但還是不了解。謝謝各位先進指導
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-12
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-14 08:37
變址寄存器按指針傳送數據的,D100只是指針的首字,你的指針程序&數據都沒有,程序不成立。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
ddarsldk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 552 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2024-07-06
查看ddarsldk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-14 09:38
可以麻煩這位先進說明一下意思嗎,查了電子書,看的不是很了解?是指把D500的位置丟到IR里面嗎?然后數據是從D500之后使用的嗎?
ddarsldk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 552 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2024-07-06
查看ddarsldk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-15 11:15
謝謝,自已寫了一個測試程式,測試後了解意思了