312284532
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2016-07-22
查看312284532的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-15 10:22
PLC接了個E6B2-CWZ6C編碼器,用相位差輸入方式,做定長用。機械轉動方向和編碼器旋轉方向相反,用CTBL指令做中斷  比如編碼器旋轉一圈是1140個脈沖 ,機械距離是200MM  現在要走400MM 就是要計數2280個脈沖時發生中斷  但是因為編碼器是反方向 所以計的數是負數 請問師傅們 我應該怎么做 ?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 13:38
把AB兩根接線對調方向就變過來了