    功能:   DTC1000C讀取壓力傳感器(4-20)毫安值, 輸出值控制電氣比例閥開度.反比例輸出. DTC1000C和臺達屏通訊功能.
DTC1000V接線,  兩線壓力傳感器4-20毫安,串DC24V電源,接DTC1000V  2+  1-;輸出的電流直接接比例閥的輸入端,
用DTC的第一組輸出.JP1跳線連接.
注意電源, 比例閥和DTC不能共用電源.
參數,  1004H=16  ,1006H=3,  1009H=1,  102CH=1  ,1037H=?  可以手動設1037H的值  ,觀察輸出效果.
改變1037H的值, 可能用萬用表測DTC輸出的電流. 我開始調試時,例如空載時萬用表輸值為8毫安, 接入比例閥后,
比例閥報警, 超出電流范圍, 把萬用表串在負載回路里,  電流超過了20毫安,  為什么呢,  因為共用電? 造成了回路
干擾.   電源獨立,  問題就解決了.  
祝你好運.
有問題可留言給我.

http://www.robotmotor.cn/post/42.html
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 好貼好貼!