有條生產線,用的是FX3U+FX2N-1PG控制一臺三菱伺服馬達拖臺小車運送物料,在運行中有特殊情況下需要按急停,現在我做的是馬上停止,客戶那通不過,他們需要按下后伺服減速停止,有沒有哪位大師給條思路,謝謝!
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-09-21 10:03
急停是特殊情況才用的,你在定位模塊里面和程序設置一下停止時間