有條生產線,用的是FX3U+FX2N-1PG控制一臺三菱伺服馬達拖臺小車運送物料,在運行中有特殊情況下需要按急停,現在我做的是馬上停止,客戶那通不過,他們需要按下后伺服減速停止,有沒有哪位大師給條思路,謝謝!
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-09-12
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 10:03
急停是特殊情況才用的,你在定位模塊里面和程序設置一下停止時間
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-21 12:50
哈哈這個問題我也碰到過,麻煩,做了個子程序,分段減速