客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 23:43
說一下怎么不行?變頻器是交流--直流--交流變換,和供電頻率沒有多大關系呢。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
gary_gjf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-05-06
最后登錄: 2020-08-12
查看gary_gjf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-21 23:49
我們在國外有個項目,把頻率搞錯了
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-22 00:43
引用
引用樓主gary_gjf于2015-09-21 23:37發表的 頻率60HZ,變50HZ 電壓不變 :
客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。

您世說變頻器的輸出嗎?變頻器輸入380V-50/60HZ都共用.如果是變頻器輸出對映電機的參數在機械廠內就要設定好了
您的問題是在於整套機器有變頻器跟沒變頻器驅動電機的速差嗎?還是其他的380V對應50HZ一個380v對應60HZ當然不一樣 你把60HZ對應380v調成50hz對應當然會不足380v

感覺您的問題不在這因該是力距差異給您參考,抱歉我打的是繁體
樓主留言:
感謝您回復,我們把客戶的頻率搞錯了,目前看來裝變頻器是不行的,60HZ的話,轉速都提高了,設備性能會改變
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-22 02:16
引用
引用第3樓jonny_jean于2015-09-22 00:43發表的  :

如果機構不多電機的話!加裝變頻器可以的或是如機構電機多的話改減速機比值或改電機的極數就可以皮帶輪比值較快, 以四極電機50跟60HZ約差300轉很好調整到你要的速度
924011476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2023-12-19
查看924011476的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-22 06:13
那你費事了,你的電機都要從新制造了,這么牛的訂單,怎么沒注意供電技術數據
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-22 08:03
新式馬達50HZ,60HZ均可適應,使用上沒有問題
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 715 點
下載積分: 5273 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-14
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-22 09:48
引用
引用樓主gary_gjf于2015-09-21 23:37發表的 頻率60HZ,變50HZ 電壓不變 :
客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。

表達有問題,頻率電壓降?怎么用變頻器不行?一般變頻器通用50、60HZ電源,你的電機是超400HZ的?
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-22 10:46
貌似不應該電壓下降啊,電壓下降時你沒設置好V/F,V/F應該按照電機來設置即380/50來設置,不是按照電源來即380/60設置
簽名無效了,麻雀不見了!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1371 個
工控威望: 9650 點
下載積分: 94570 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-09-20
查看crgtom的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-22 10:53
好像變頻器有個參數是可以選擇50HZ/60HZ
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-09-22 12:13
用變頻器是可以的。有一個問題:60Hz不是我國的用電規格,380V是我國用電的電壓規格。如果是60Hz電壓肯定不是380V,一般為410-420V。仔細查一查是否搞錯了,用表現場測量值不能體現電壓標準值。還有一個問題,我國哪有60Hz配電。
于英劍
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-09-22 13:12
把變頻器  基頻調到60  最高輸出電壓調到380  
  • «