小弟用三菱PLC 控制步進電機轉動設定的角度。無負載,中低速, 電機是日本山社40 兩項四線步進電機,步距角是1.8度。驅動器是山社 MD-2522. 現在的情況就是跑不準。  理論上轉一圈是200個脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY  PLSR  都用過了,就是解決不了。求大神指點。謝謝。
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 20:32
你怎么測定跑不準的
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hsrx001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-26 20:44
目測啊,設置轉一圈,一圈轉完發現比原點多跑了一點。在轉一圈又多跑一點。跑個幾十圈下來,已經多跑很多啦、
引用
引用第1樓xbl2018于2015-09-26 20:32發表的  :
你怎么測定跑不準的
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-26 20:58
PLC型號?一般最好用相對定位或絕對定位指令。
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hsrx001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-26 20:58
FX1N
  
引用
引用第3樓roy_poon于2015-09-26 20:58發表的  :
PLC型號?一般最好用相對定位或絕對定位指令。
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-26 21:13
158 DRVI 相對定位
159 DRVA 絕對定位
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hsrx001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-26 21:33
不會用啊,麻煩解釋一下。200個脈沖一圈,現在每個啟動信號轉50個脈沖,轉完停止,等待下一次啟動信號無限循環,單方向轉動,程序怎么寫?
引用
引用第5樓roy_poon于2015-09-26 21:13發表的  :
158 DRVI 相對定位
159 DRVA 絕對定位
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-26 21:45
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-28 09:10
每脈沖運動的角度設定正確嗎
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-28 14:37
你的驅動器電壓范圍是多少,可能是電壓選低了,驅動器的電壓范圍一般都是24V-48V直流,選48V
weidy0325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2023-01-17
查看weidy0325的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-09-28 15:38
如果過沖是不是干擾問題,旁邊有沒有變頻器之類的,
你可以試試單純把PLC跟步進拿到別的地方接線試一下
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-09-28 19:19
確定機械安裝無誤(聯軸器未鎖緊等)后,將步進電機的輸出電流跳大點,在觀察下
  • «