zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-27 16:32
S7-200用這樣 模擬量(電流互感器)檢測220V電機電流無法實現。請教了。
zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-27 16:33
大部外觀圖,補充
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 7983 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-09-20
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-27 21:08
可以的啊,S7-200要配模擬量模塊,配置一下撥碼開關,對應0-10v電壓模式。檢測到數據后轉換成工程量即可,不知道你在哪一步遇到問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    yaanlh
    yaanlh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 267 個
    工控威望: 448 點
    下載積分: 63329 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2012-05-16
    最后登錄: 2024-08-16
    查看yaanlh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-09-28 07:03
    2樓說的沒錯,不知道你哪里不對?