樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作,F(xiàn)想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
裝修電工
xindekaishi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 162 點
下載積分: 355 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2015-03-30
最后登錄: 2024-10-19
查看裝修電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-02 10:31
是3P的漏電開關嗎?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-02 10:53
沒試過,方正漏電后面有變頻器跳正常,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-02 14:21
加變壓器肯定可以,還有你把變頻器外殼不接地,安裝在絕緣板上試試。
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-02 20:52
加進線電抗器,加磁環,加輸出電抗器,都行啊。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-02 21:20
有的變頻器為了電磁兼容外殼加了一個電容與主電路相連,在變頻器說明書中有說明,拆掉就行了。
black_horse2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 222 點
下載積分: 989 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-07-21
查看black_horse2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-03 09:20
為什么會跳呢?
生活的理想就是理想的生活
wwabcd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 12595 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-11-02
查看wwabcd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-03 09:52
前幾天出去安裝機器就遇到摟上一樣的故障!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-09
查看工控玩家的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-03 09:57
怎么解決的
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-03 10:09
第一步:變頻器載波頻率盡量降到最低,比如2k。
第二步:漏電開關選用300mA動作的。
第三步:變頻器輸出端加正弦波濾波器。
用隔離變壓器當然是最好的了,不過成本比較高,變壓器體積也比較大,安裝也不方便。并且變壓器發熱量也不小,使機柜散熱難度加大。
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-03 12:35
加三相隔離變壓器自然好,就是費用高。重點是做好變頻器的EMC。
于英劍
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63341 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-11-02
查看yaanlh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-03 12:41
把變頻器安裝在絕緣板上就不會跳閘了我試過的。
  • «