樓主  發表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了。【圖片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 19:38
我是想用pid pwm驅動固態繼電器。
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-07
查看mmxx111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 19:50
朋友,使用并聯方法。不過你畫圖有錯誤
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 21:09
你好,幫忙畫個圖看看,謝謝
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 21:10
這是串聯,看下
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-15 08:05
串聯并聯都看不出哪里錯了。

固態繼電器一般壞的都是晶閘管,要么燒短路要么燒斷路,控制端很少壞的。
jom1001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 239 點
下載積分: 502 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-10-09
最后登錄: 2020-07-27
查看jom1001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-15 08:53
應該并聯吧
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-15 10:48
問了三菱客服,的確是并聯接法
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-15 10:50
而且,pwm可以一個輸出點控制并聯的固繼,要考慮的是輸出點的容量,就可以了。
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-15 13:49
我覺得這個串聯并聯  自己想下就好了  看下固態的工作電壓  如果是24V  你串聯  那能工作嗎
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-15 14:04
實際上串聯和并聯都可以,一般固態繼電器輸入電壓范圍很大,3-32V。
串聯接法:額定電流可以確定在一個(假設為a),只需要確認固態繼電器輸入允許的工作電壓,最好的方法是再在輸入端并聯一個電阻器(起均壓的作用),存在的缺陷:其中一個故障,回路將不工作
并聯接法:額定電流是2a了,不需要考慮均壓問題。獨立的工作模式,不影響其它回路。
615128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 517 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2017-12-19
查看615128的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-15 14:16