  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-10-25 00:56
引用
引用第11樓sanlihu于2015-10-22 19:54發表的  :
400KVA變壓器帶2臺75KW和1臺60KW的空壓機絕對沒問題。把你的系統圖畫出來看看。老板有錢什么都不用說,增加一臺變壓器帶就是多出點錢。

因該系統規劃時有規劃buy pass跟流量問題,可能空壓流量的變大.才會產生這問題.後續提出供電改變或加裝恆壓系統的建議
longyouworld
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 91 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-11
最后登錄: 2015-12-05
查看longyouworld的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-10-25 19:58
我們地區電力部門收取運行變壓器的管理費,你增加一臺變壓器對他們來說就是“增容”;涉及線路改造和測量、保護設備設計、施工、定值的變更,費用應該不小。
宜先考慮線路電壓,如過低的話考慮請電力部門調整變壓器的分接開關檔位,及在變壓器二次側增加電容補償柜,成本會低些,老板會接受。其他運行管理方面樓上的講的挺好。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go