宇旺奧特曼
級別: 正式會員
|
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
不用plc可以做到。詳情你可以去找找變頻器方面的應用教材看看。這早已經是變頻器的一種多行業的成熟應用 樓主留言:用rs485好點還是并聯ai口好點?謝謝 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
|
485最大鏈接臺數一般在32以內,ai口我沒有看到最大鏈接數 |
---|---|
|
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
|
不用PLC也好解決的,一樣的變頻器會調節精度高些,變頻器里有個連動比例調節功能,早期的同步控制這樣用的很多,也有用同步控制器的,我就用過臺達的同步控制器,如果用PLC就485通訊,精度也不錯的,就是變頻器個數有限制, |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
精度,精度,不要PLC無法修正誤差 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
不用PLC可以,很多變頻器都可以選裝PG卡,支持閉環矢量控制,比PLC控制同步精度高的多,要求不嚴格,用變頻器的模擬量輸出,控制從機變頻器也行。 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
用同步器(配套位移傳感器)比較簡單, |
|
---|---|---|
|
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
|
你好! 我在一家公司面試時,遇到這樣的問題:即 PLC 控制變頻器,然后控制幾臺同步馬達,同步工作,(速度改變,也要保證馬達之間的同步)。 |
---|---|
|
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
|
上面說的變頻連動比列調節功能,及同步控制器,以及裝PG卡,能實現這個功能嗎?且要解決張力糾正。(用與老設備更新) |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
看精度要求,精度不高就用模擬量,主變頻器模擬輸出,跟隨變頻器直接并聯接,變頻器內部都有模擬輸入偏移功能。 精度要求高,可以選用帶主從功能的變頻器,通過總線連接。 常用的還有同步控制器。 如果要求非常高,嚴格要求變頻器同步,就需要另外想辦法。 |
---|---|
|