樓主  發表于: 2015-10-27 08:51
之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 12:35
濾波法,如采樣20次,去掉最高和最低值,再求平均值。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/