xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 08:51
之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 09:12
電機動力線試試屏蔽線,或者加個濾波器
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2023-12-08
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-27 09:26
加信號隔離器
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-27 15:49
屏蔽線接地了嗎?電流信號加104濾波電容試下。。。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 6411 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-09-20
查看stackdog的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-27 20:31
電流信號并聯104電容,學習了
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-28 11:34
我感覺不是電線信號受到干擾,應該是PLC受到干擾吧,因為現在屏蔽電纜和動力線時分開的,然后引起PLC傳送給觸摸屏的數值跳動,這種情況該怎么弄,PLC前裝了噪音濾波器了
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-28 11:40
引用
引用第3樓jeffwang2011于2015-10-27 15:49發表的  :
屏蔽線接地了嗎?電流信號加104濾波電容試下。。。

屏蔽不是有單邊接地和兩邊接地么,接地后觸摸屏顯示重量數值從0能跳到8Kg,不接地數值為從0跳到3Kg, 濾波電容我也試試看吧
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-28 12:35
濾波法,如采樣20次,去掉最高和最低值,再求平均值。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 7983 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-09-20
查看711022027的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-28 12:56
PLC最好用隔離變壓器,380V變220V的那種,電機有變頻器嗎?輸出用屏蔽線,單端接地即可,主要是柜子要可靠接地。另外模擬量模塊的負端要與DC24V負端連接。剛做了一個柜子,沒碰到你的問題,安裝底板用鍍鋅的,可靠接地,PLC的接地懸空未接,變頻器輸出用屏蔽線,變頻器端接地,電流信號線也用屏蔽線。僅供參考。
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-28 15:26
我加個隔離變壓器試試吧。只要是變頻器對PLC得干擾了,按照大家的方法試試,我想問題應該能解決的,謝謝大了
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10013 點
下載積分: 543 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-09-20
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-28 16:35
屏蔽線必須接地且只能單端接地。
永遠年輕
胡959249
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 236 點
下載積分: 278 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-09-20
查看胡959249的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-28 17:02
模擬信號加裝1:1信號隔離器,同時信號接線要用100%的屏蔽電纜