        最近要琢磨新設備,本來要求10路模擬量輸入,后來發現計量裝置是脈沖型的,這邊需要10路高速輸入,看了三菱3U的說明書只能用8位,那么我用個擴展高速輸入行不行了
像這種脈沖輸入我還沒搞過,高速輸入模塊一般有哪幾種?我想備用幾個輸入點
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 12:39
單相100kHz × 6點 ,還有兩點只有10K,用于計量不知道夠不夠。可以擴充,或者多機并聯。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 994 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-27 16:36
引用
引用第1樓tingfenghu于2015-10-27 12:39發表的  :
單相100kHz × 6點 ,還有兩點只有10K,用于計量不知道夠不夠?梢詳U充,或者多機并聯。

謝謝,剛剛拿個樣品測試了下,原來后2點也就是X6.X7那2點是輸入條件對應脈沖輸入還是的用X0,X2見識了!