amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20836 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-09-18
查看amw525022717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-29 08:30
昆侖通態7062K和歐姆龍CP1E-NA通訊異常。剛開始將PLC和HMI程序下載進去后,兩機聯機通訊和操作顯示均正常。斷電后再試就連接不上了,PLC串口通訊指示燈不亮(正常通訊時紅燈閃爍)。PLC串口測試正常,HMI設置也正常,HMI工程也重新下載了,死活通訊不上。
請教大家。。。。!
什么原因?
[ 此帖被amw525022717在2015-10-29 21:37重新編輯 ]
tlq302
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 555 點
下載積分: 6274 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-08-23
查看tlq302的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-30 03:58
PLC是否在監視模式?
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20836 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-09-18
查看amw525022717的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-30 07:20
與PLC模式無關撒!
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20836 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-09-18
查看amw525022717的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-30 09:44
原來是通訊線沒的問題(自制通訊線DB9公頭完全插到底通訊異常,不完全插入反而通訊正常。折騰了好久)圖片奉上
謝謝大家!!