想請問一下FX2N-20GM接線問題,目前我馬達是用步進馬達,然後我想要單純用FX2N-20GM控制,
接線與程式如下,馬達完全不作動,不確定是接線問題,還是程式問題,麻煩各位大神解救一下,謝謝!!


SVRDY & SVEND 接GND
COM2/6 接 5V
Vin 接 5V
FP接 PLS-
RP接 DIR-
COM5/9 接 GND
jtlfguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 4272 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-02 21:40
手動模式試一下吧,不用程序 手動模式下配置一下參數 是可以試試接線是不是正確的
724105300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2018-09-25
查看724105300的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-02 22:56
對接線圖
j90197
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 138 點
下載積分: 120160 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2024-09-20
查看j90197的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-03 10:11
想請問一下,目前我XY接線是一樣的,但目前我用手動模式測試,只有Y軸會動、而X軸不會動,不知道是哪裡有問題,有前輩可以解惑一下嗎? 謝謝!!
jtlfguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 4272 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-03 13:16
上面有指示燈的。?纯粗甘緹舻臓顟B(tài)。樓主今天進論壇2周年呢祝你好運
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-18 21:33
把開關打在manu(手動),手動測試這個軸,因為你的Y軸是好的,那你可以把Y軸的線接在X試試。如果不行,那可能是X的輸出有問題。