gdsdcjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 491 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-11-28
最后登錄: 2023-03-13
查看gdsdcjt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 15:19
各位大俠好
   求教一個寄存器的使用問題,假如一個溫度模塊連接到PLC,在溫度的上升過程中,我想隨機提取并儲存10個溫度數值(這10個溫度數值肯定是不相同的,因為在升溫過程中)。配合觸摸屏的話,怎樣才能保證查詢到這10個溫度數值就是之前隨機提取的數值呢?隨機提取可以理解為滿足一定條件
有哪位大俠可以幫幫忙,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 15:50
將采樣的10的溫度數值存放到連續的10個寄存器中,然后對這10個寄存器做歷史趨勢。

Good Luck~
gdsdcjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 491 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-11-28
最后登錄: 2023-03-13
查看gdsdcjt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-06 15:23
1樓的大俠,能說的具體一點嗎  是否可以這樣:

LDP X0
MOV  D300  D001  (將溫度數值D300 儲存于 D001 中)
LDP X1
MOV  D300  D002  (將溫度數值D300 儲存于 D002 中)
LDP X2
MOV D300  D003   (將溫度數值D300 儲存于 D003 中)
.....
.....
.....
.....
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-06 15:50
移位指令數據往前排
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-06 17:26
引用
引用第2樓gdsdcjt于2015-11-06 15:23發表的  :
1樓的大俠,能說的具體一點嗎  是否可以這樣:

LDP X0
MOV  D300  D001  (將溫度數值D300 儲存于 D001 中)
LDP X1
.......


  X0
--|^|---------------[INCP Z0]
         |------------[MOV D300 D1Z0]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-06 22:02
如果是三菱的用,sfwr,sfrd指令比較方便
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(最遠是多遠) 感謝分享!