zx8008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zx8008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 21:52
各位大神:如果DRVA 一直導通的情況下,即ddrva d0 k25000 y0 y1 一直接通,如果D0的數值一直在變化(D0由編碼器高速計數得到),Y0 Y1是否一直在起作用。。好像永宏P(guān)LC的可以,三菱的就不行。?
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 21:58
沒有試過,不清楚。
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-04 21:59
三菱的不行,DRVI、DRVA都是單速指令,接通時不接受條件變化量;PLSY應該可以
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-04 22:36
它只執行接通時候的數據,隨后的數據無效
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
zx8008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zx8008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-04 22:43
plsy,plsv可以,可是我需要用的絕對值指令,后面采用時間延時閉合斷開,DRVA才起作用,不過不同步。糾結。不知道三菱哪個指令可以像永宏P(guān)LC那樣子操作?