為社么用的是停電保持寄存器,結果斷電再上電后 ,值卻沒有了?(如圖中D1400 , D410 ,D1850之類的。在給其賦值后,斷電 上電后 其中的值都變成了 “0”)
(上面是原帖“原問題”)
現在問題已經解決了,樓主感謝大家的幫助并將經驗分享出來:
1,PLC與屏幕是好的,PLC也有電池。
2,之所以“不能停!笔且?yàn)槠聊弧?br />
3,如圖所示,屏幕的“輸入框”中,樓主的地址都是復制粘貼,并改掉數字后所得出的。。!重點就是這里。! 樓主復制粘貼改的地址,不是點右邊小問號給的地址,雖然地址看起來都一樣,而且也確實保存在了屏幕的程序里,但實際是不能用的(不曉得為什么),后來樓主把所有的輸入框點“?”一遍之后,就可以正常使用了
4,雖然問題可能很小,但確實對于樓主這個剛接觸昆侖通態屏的小白來說,可是耗時不短啊。 希望大家有經驗也能分享出來,大家共同進步!