zhaosheng998
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 296 點
下載積分: 835 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2020-07-07
查看zhaosheng998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-20 17:49
歐姆龍CPIH PLC 編程電纜可以用一般打印機的線連接,可是我把打印機的線連到電腦上卻無法顯示COM口,這是為什么?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-09-20
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-20 18:16
可以的,我用的就是一般打印機USB線
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-09-15
查看asmoshd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-20 19:16
不選COM口,選USB就可以了。
蘇州電爐
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 210 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2015-08-15
最后登錄: 2019-10-26
查看蘇州電爐的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-21 09:20
贊同
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27855 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-07-24
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-21 10:32
2樓正解。