伺服驅動器控制2個電機,一個橫向,一個豎向,橫向是一個懸梁臂,在設備斷電的情況下,如果不把控制柜里的私服驅動器或者私服電機上的控制線一段拔掉,手無法推動懸梁臂,任意拔掉一端,就可推動。
疑惑點:之所以推不動,應該與電機剎車有關,但是設備已經斷電了斷電了,剎車怎么啟動?哪位行家可以解釋一下嗎?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 04:14
這是伺服電機的特性,與剎車功能無關。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-26 10:02
有些設備需要在設備斷電情況下保持剎車鎖住狀態,通電時雖然釋放了剎車,但由于伺服SON,這時設備仍處于“鎖住”狀態,所以此時仍舊推不動。
樓主留言:
設備斷電時,為什么拔掉控制器上的線就可以動了
三人行者必有我?,擇其善者而從之
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-26 15:53
剎車是斷電剎車,要放開剎車得去觸發放剎車的信號,或是直接在剎車線圈上送上額定電壓
樓主留言:
控制柜電源已經斷開了,信號怎么接收?
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-28 11:21
通電松開,掉電抱緊.........
樓主留言:
我說的是電源已經在斷開的情況下
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-28 13:27
剎車是為了斷電用的,克服重力一般是
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-30 15:47
剎車是斷電剎車
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-26 13:31
你在斷電狀態想要松開剎車,只能另外接線給剎車線圈通電
樓主留言:
不是吧,在斷電情況下,我把伺服電機的電源航空插頭拔了或者伺服驅動器上的電源線拔了,就可以推動了
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-26 14:47
樓主說的斷電是把伺服控制器也停止供電了嗎,還是只按了停止讓伺服不動?
樓主留言:
整個控制柜斷電
三人行者必有我?,擇其善者而從之
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-26 15:19
根據樓主所說的情況來看,你那伺服應該沒有剎車,如果有剎車的話,在斷電的情況下是推不動的!
樓主留言:
此言差矣,帶剎車的,電斷的同時,我也拔掉了伺服電機與伺服驅動器之間的電源線
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
yangyanming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 365 點
下載積分: 6347 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-11-12
查看yangyanming的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-29 14:30
你認真確認一下你的伺服有沒有剎車
樓主留言:
有,6芯電纜線,4根是電源線,2根剎車信號
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-13
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-30 10:53
不像是剎車 感覺像是沒有斷電的情況
  • «