程序是這樣工作的
上電:M0.0得電自鎖;按下啟動按鈕I0.0:M0.1得電自鎖,Q0.0得電(引風機工作),M0.1常閉觸點斷開使M0.0失電, 同時 T37得電開始計時5秒。計時時間到:M0.2得電自鎖,Q0.1得電(鼓風機工作)。M0.2常閉觸點斷開復位T37。
M0.1失電。
按下停止按鈕I0.1:M0.3得電自鎖,Q0.1失電鼓風機停止,同時T38得電開始計時,時間到5秒:常開觸點T38接通又使M0.0
得電,M0.0常閉觸點斷開:使M0.3失電;此時引風機前面并聯的M0.1、M0.2、M0.3均斷開,引風機失電停止。
說的夠詳細了吧!